一六八搜搜网主要提供网络推广流量获取知识;提供工业品,机械,教育培训、服务类各行业产发布正规合法的产品或服务信息来获取潜在客户。

资讯动态
当前位置:首页  » 资讯动态 » 行业新闻

工控机死机原因有哪些?怎么解决

文章出处:原创责任编辑:管理员人气:1735发表时间:2020/1/3 11:32:47 【

随着研华工控机的广泛应用,水泥厂的自动化水平也得到了相应的供给。为确保工控机正常工作,防止工控机“死机”影响出产,今天重庆工控机公司技术人员对常见的工控机“死机”发生的原因进行分析并找出对策。

重庆工控机

一、硬件原因

在我们维修的很多工控机中,我们有遇到过一台比较老的Siemens工控机,装备为:中央处理器为Pentium200MHz,内存为32M,硬盘为1G。因为运用Windows95操作体系,工作WinCC操控软件体系,工控机处理S7-400PLC信息的速度比较慢。客户在水泥厂调试工作期间,工控机经常"死机",当工控机处理经PLC传送的现场100多个信号时,工控机的CPU频率较低,内存又较小,无法一起辨认、处理这么多的信号,使这些信号“撞车”,形成工控机“死机”。(阅读原文:http://www.cqdingqi.com/News/ShowNew.aspx?Tid=49&id=694)

对策:因工控机主板内存条插槽所限,只能将内存扩大至64M。首要处理途径是下降工控机处理辨认现场信号的频率,防止信号“撞车”。具体计划为:工控机经过PLC衔接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上,对变化不大的模拟量信号如温度等可设定10s以上。在WinCC编程过程中,将一切的模拟量信号采样周期设定2s以上后,工控机“死机”现象很少发生。

二、环境温度

生料和水泥配料站选用的是486工控机,它对环境温度比较敏感,夏日酷热,空调损坏时,工控机简单“死机”。

对策:将空调修好,下降工控机环境温度,确保工控机正常工作。

三、工控机内部散热不良

工控机所处的环境较恶劣,除温度高外,尘埃也较大。当工控机内进入尘埃,各种板卡、CPU等电子元器件散热作用差,形成工控机“死机”。

对策:定时铲除工控机内部尘埃,保持杰出通风。

四、查看CPU电扇和主机电源电扇

工控机的散热首要经过CPU电扇和电源电扇进行。当CPU电扇损坏时,CPU的温度升高,极易形成工控机“死机”。生料配料站就发生过这种现象。

对策:经常查看工控机的电扇,及时更换损坏的电扇。中控室的工控机出厂时CPU只加装了散热片,没有电扇。后加装专用散热电扇,CPU的温度下降了近5℃。

现在,经过以上办法,工控机的“死机”次数大大减少。但是,因为上位机的硬件装备较低,软件操作和操控体系版别也较低,上位机的处理信息速度还较慢,主张晋级工控机,更多的内容欢迎您登陆重庆工控机公司官方网站进行了解。