一六八搜搜网主要提供网络推广流量获取知识;提供工业品,机械,教育培训、服务类各行业产发布正规合法的产品或服务信息来获取潜在客户。

资讯动态
当前位置:首页  » 资讯动态 » 行业新闻

排烟管道与通风管道

文章出处:原创责任编辑:管理员人气:1065发表时间:2017/7/1 13:46:18 【

摘要:重庆惠利普斯环保设备有限公司主营业务有:重庆螺旋风管、冷轧钢板风管、全焊风管、保温管道、PP风管……通风管道设备生产及安装机电工程,不锈钢烟囱、碳钢烟囱、吸附塔……废气处理设备生产安装。咨询电话:023-45626987

管道图

排烟管道与通风管道大不同:

有很多朋友肯定很好奇排烟管道于通风管道的区别吧,其实在外行看起来是差不多的,但是很多业内人士就知道他们的区别了,通风是能过机械使室内外的空气进行强制流通,而排烟的目的是将室内的烟尘通过抽风机械排到室外,首先他们的通风方向和地点就是不同的,其次,他们流通的空气质量是不同的,所以不能使用同一个管道,不然,我们在通风时,不小心把烟尘通到室内,岂不是适得其反.最后,排烟管道与通风管道设计标准不一样,普通的通风管道不用安装,而排烟管道系统中要安装排烟防火阀。

排烟风口什么情况下在管道的上面?

火灾易产生大量烟气,烟气具有毒害性、减光性和恐怖性,严重影响人员疏散和灭火救援行动,危害很大,是火灾中造成人员伤亡的主要因素之一。因此在高层建筑、地下建筑和石化企业、电子厂房中一般都按要求设有防排烟设施,但是从消防部门对消防设施的检查情况来看,这些建筑中的防排烟系统排烟量常常达不到规定的要求。

今天来为大家分析其原因主要有:

1、排烟机是根据排烟现场需要排烟量多少设计的,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m不划防火分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算,担负两个或两防烟分区时及中庭体积大小另有规定,如设计时没有留有余地或采购时风机规格型号不符就直接影响排烟量。

2、排烟口都设在室外,为了遮雨和防止鸟类进入,一般都在排烟口上设有防鸟栏和遮雨百页,如设遮雨百页,阻力就大,还有的设在房间内,排烟口没有直接朝向窗口,而是对准墙面,就会影响到烟气的排出。

3、排烟防火阀质量差,内部弹簧拉力不足,当烟气流通时阀片不能保持水平,而产生一定的倾斜角度,影响烟气通过。

4、排烟风管上为了防震,一般都设有软接头,软接头与硬管相接不严密,常有漏烟气现象。

5、排烟机在运输过程中或运至施工现场受到碰撞致使排烟风机外壳变形也会影响排烟量。

6、有的风机安装与管道安装错位,影响到烟气流通。

、排烟口有的设置调节阀,有的为板式排烟阀,而且多数有联动装置,在联动开启时不能全开,影响烟气排出。

8、管道接头漏烟气,个别采用无机或阻燃玻璃钢风管,在排烟机启动之后甚至破裂。

9、管道规格不符,管道截面积与设计截面积应当相匹配,有的因与其他管道安装有冲突,而减少管道截面积,影响烟气通过量。

10、管道过长,弯头转角多,阻力大,影响烟气流速。

11、管道内阻力大,有的管道内有蛇皮袋、塑料薄膜等杂物未清理,有的砖砌排烟道内壁未粉刷,不光滑,造成阻力大。

12、排烟口规格与设计规格不符,排烟量自然会减少。

13、检查时风速仪所放的位置、距离也可能对测量风速有一定的影响,造成测定的数据不准而影响到排烟量的计算。

14、检查用的风速仪虽是国家消防科研机构选定的产品,但使用时间长了,转速也可能不准确。

本文摘自:重庆通风管道

相关服务

暂无数据

您的评论

评论者: 请填写您的姓名,方便我们联系您
评论内容:
请填写您的评论内容, 内容不能超过200字哟!有您的支持,是我们不断前进的动力,感谢您的支持!
  

相关评论(0)

查看更多

    推荐关注:服务行业信息 机械行业新闻  培训行业信息

     版权所有:一六八搜搜网 168sos.net

    地址:重庆市九龙坡区渝州路西亚广场A座7F  备案号:渝ICP备08003648号