根据系统水压判断进回水是否接反
如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,压力大的为进水,压力小的为系统回水管道;根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但有也需要结合温度及温度变化等情况进行综合判断,避免出现误判。
案例:某客户安装电动三通阀结构混水器,开始供暖正常,现在别人加供水温度达到50多度,但他家反而不热了。
现场检查发现,回水管道水温高35度左右,进水管道水温只有20多度,将三通阀全开停止水泵,保持系统直通,还是同样现象;通过压力表测量,回水管道压力3.6公斤,进水管道压力只有3.2公斤,从压力和温度上看是进回水管接反,但他家回水温度也远低于其他用户是一种异常现象。
进一步检查:开启进水管阀门关闭回水从分水器末端排水,发现水量很小,但是进水管道水温快速升到50多度;开启回水阀门关闭进水,从分水器末端排水,发现水量很大,水温和原来水温相当;
原因:管道井中过滤器堵塞造成供水量不足,而和他家连接在同一个过滤器后面的另外一家客户安装了一个水泵,在刚开始供暖时过滤器畅通水量充足,两家都可以正常工作,随着过滤器堵塞水流量不够,进水被另一家客户水泵强制抽走,在水泵增压的作用下,他家回水压力升高,变成系统进水因此出现上述现象。
从这个案例可以看出,有时候做系统故障排除时需要跳出客户本身这个小系统,结合外部环境进行判断才能找到问题。