称重传感器衡器上使用的一种力传感器。电阻应变式称重传感器原理,它能将作用在被测物体上的重力按一定比例转换成可计量的输出信号。不同使用地点的重力加速度和空气浮力对转换的影响,称重传感器的性能指标主要有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性和灵敏度温度特性等。本公司,是一家集科工贸于一体的高新技术企业,公司专业研制和生产传感器、变送器、自动化仪器仪表、工业控制系统,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。为确保我们的产品和技术服务的有效性、规范化和流程化,确保最大限度的顾客满意度,我们严格按照
ISO9000 质量保证体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
1、 作业接地
为满意电力体系或衡器的运转需求,而将电力体系或衡器的某一点进行接地,称为作业接地,如选用TN-S体系的三相五线制供电,就具有了良好的接地。
2、防雷接地
为避免雷电过电压对人身或设备发生损害,而设置的过电压维护设备的接地,称为防雷接地,如大型设备和巨大建筑然避雷网、塔式设备的避雷针、通常设备的避雷器的接地等。
3、防静电接地
为了消除静电对人身和设备发生损害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属运送管道或车辆和弱电设备外壳的接地。
4、屏蔽接地
为了避免电路之间因为寄生电容存在发生彼此搅扰、电路辐射电场或对外界电场灵敏,有必要进行必要的阻隔和屏蔽,这些阻隔和屏蔽的金属有必要接地。像滤波器接地:滤波器中通常都包括信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状况,起不到旁路的效果。再如噪声和搅扰按捺:对内部噪声和外部搅扰的控制需求设备或体系上的许多点与地相连,从而为搅扰信号提供“最低阻抗”通道。
5、特殊需求的接地
如弱电体系、计算机体系及中压体系的接地,当为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按弱电体系、计算机和中压体系需求履行。
6、易燃易爆场所的电气设备的维护接地
易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。
7、重复接地
在低压配电体系的TN-C体系中,为避免因中性线毛病而失掉接地维护效果,形成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地(使其变为TN-C-S体系)。TN-C体系中的重复接地点为:
①架空线路的终端及线路中恰当点。
②四芯电缆的中性线。
③电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处。
④大型车间内的中性线宜实施环形安置,并实施多点重复接地。
8、维护接地
为避免电气设备的绝缘损坏对人身形成的损伤,将其金属外壳对地电压约束在安全电压内,将电气设备的显露可接近导体有些接地,称为维护接地。如:
①电机、变压器、照明用具、手持式或移动式用电用具和其他电器的金属底座和外壳。
②衡器的传动装置。
③配电、控制和维护用的盘(台)的框架。
④交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管。
⑤室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及接近带电有些的金属护拦和金属门。
⑥架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架。
⑦变(配)电所各种电气设备的底座或支架。
⑧民用电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等。
本文选自:重庆渝之衡衡器厂官网